施耐德变频器ATV12H075M2说明书[ 2015-09-12 ]
施耐德变频器ATV12H075M2说明书...
哪些施耐德Masterpact MT断路器是纯进口产品?[ 2015-07-26 ]
哪些施耐德MasterpactMT断路器是纯进口产品? MT50、MT63、4P的MT40、分断能力为L型、DC型、AC1000V型和配STR68U脱扣单元的所有断路器。...
直流型施耐德Masterpact MT断路器的保护配置有哪几[ 2015-07-26 ]
直流型施耐德MasterpactMT断路器的保护配置有哪几种? 无保护开关型断路器,需配置一STR08I,相当于高分断能力的负荷开关。带可选择(短路保护动作值)的电磁脱扣单元(DINA)。...
CompactNSX断路器远方监控测量功能如何选配和联接[ 2015-07-26 ]
CompactNSX断路器远方监控测量功能如何选配和联接Digipact元件? 需做如下配置:NSX400~630断路器需配置带COM通讯功能的电子脱扣器STR53UE或STR43ME(NS100~250断路器无此项);断路器根据所需要...
Masterpact MT断路器用STR68U实现通讯时,需配置哪些[ 2015-07-26 ]
施耐德MasterpactMT断路器用STR68U实现通讯时,需配置哪些附件? 功率测量P模块、M模块、ET44接口模块。如果无P模块,需选电池电源模块AD和BAT,如果与RS232接口的PC机通讯,还需增加ACE9...
M08N1替换MT08H1固定式垂直后连接方式的Retrofit方案[ 2015-07-26 ]
是否有M08N1固定式、垂直后连接的断路器替换成MT08H1固定式、垂直后连接方式的Retrofit方案连接排? 没有该种retrofit替换方案。只能采用MT的断路器后,修改盘柜中母排。...
安装于不同柜内3台Masterpact MT开关(如常见的二进[ 2015-07-26 ]
安装于不同柜内3台MasterpactMT开关(如常见的二进线一母联)的机械联锁? 采用二把钥匙三把钥匙锁进行机械联锁。...
Masterpact MT断路器使用STR58U与PC机通讯并完成遥测[ 2015-07-26 ]
施耐德MasterpactMT断路器使用STR58U与PC机通讯并完成遥测需配置哪些附件? 需配置SC150指示与控制接口、DC150数据集中器、ACE909接口转换器、PM150或PM300功率表、内部总线及总线转接块。...
施耐德Masterpact MT断路器通常需要配置的附件有哪[ 2015-07-26 ]
施耐德MasterpactMT断路器通常需要配置的附件有哪些? 固定式:控制单元、MCH电动触能机构、MX分励线圈、XF合闸线圈、CDP门框、OF辅助触点,CC消弧罩盖。 抽屉式:控制单元、MCH电动触能...
施耐德Masterpact MT断路器在什么情况下合不上闸?[ 2015-07-26 ]
施耐德MasterpactMT断路器在什么情况下合不上闸? 可能有以下几种原因:能量未储满、有钥匙闭锁、有欠压线圈、脱扣单元动作跳闸后未按复位钮。...